故障现像:网吧装修彩装开业,光纤收发器指示正常,内网连接正常,但网速时快时慢。有时重新开关电源后网速正常,但持续很短时间便很慢。
: i1 ^3 i( Z- _处理过程:
: Y& m+ `- z/ }. O1、光纤指示正常,量收发光功率,正常
- H; [! Y" P' y @2、光纤收发器直接下挂台式机,输IP相关数据测试,故障现像依然。
; | Z9 x9 y2 D, P- x& K# u b3、调整网吧上联交换机端口,更换IP,故障都一样
( f' x @4 W9 l* x4、把光缆拉至室外或室内过道,测试,网速正常,不再出现以上情况* t M- s, G, y) O) `
5、纳闷,晕,为何调整光缆位置会让故障消除,最笨想到光纤熔接不良(真是没招时瞎想),重新熔接光纤,收发光功率倒是小了,可故障还一样
7 w% R# |; d! m% P/ F; ~2 u Z6、光纤收发器和路由都离室内电源配线箱在一块,难道是干扰致使接地效果欠佳?呵呵,可以试试2 a, d/ q5 K6 ?* V
7、找根五类线抽一芯跳线,一端绕在光纤收发器和路由的边线螺丝上,另一端临时接在防盗窗上,单机测试一段时间正常,联网测试也正常; B7 B. o8 p! T; ]5 c3 d, K
8、故障消除
2 O6 s, j+ [) F0 X- E4 {. k! V经验及总结:
% X' r: ?) A+ a$ u! q2 l9 v1、很简单但很费劲; |$ {/ T. K" U6 o
2、网络设备接地相当重要,不管什么工程,工程大小,良好的接地有百益而无一害
4 c7 B) Z& ]7 a& R! q" B3、强电弱电须分开布放,一个是安全,一个是干扰少,不影响网络& c2 w! s) q' Y6 [) a+ a" |; ?
呵呵,可能故障说出来以后感觉很简单甚至会觉得是笑谈,但整个处理过程却很复杂。拿出来让大家以此为鉴,要注重细节,呵呵,都不是说细节决定成败吗! |